土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于高层小区消防水箱只有一个的问题。

关于高层小区消防水箱只有一个的问题。

发布于:2014-08-27 14:39:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有七栋12层楼的高层小区屋顶消防水箱可以共用一个吗?如果是共用一个消防水箱,这样做行吗(没有消防水箱的楼消防管道自成环状接室外环状管网,有消防水箱的那栋楼按正常做但单独从消防水箱再支出一根管道走管道井接入室外环状管网)这样做行不行?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 版专攻
    版专攻 沙发
    可以共用消防水箱,一套泵房和水池
    2014-08-29 21:34:29

    回复 举报
    赞同0
  • 收账书生
    收账书生 板凳
    群建筑,可共用一个高位消防水箱,置于最高的单体上,再校核最不利点出水压力
    2014-08-29 21:11:29