土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 难题:开利19XR机组电机温度高

难题:开利19XR机组电机温度高

发布于:2007-10-11 19:34:11 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
19XR机组负载60%电机温度35度;负载70%电机温度48度;负载80%电机温度58度;负载90%电机温度76度;负载95%电机温度85度报警。现已做工作:1、已更换冷媒干燥过滤器 2、检查冷却电机的铜管喷头不堵 3、已更换备用电机温度传感器,且检查阻值和电压降正常 4、泵出冷媒,按铭牌定量称重加冷媒
除了电机温度高,其他数据都正常,电流电压导叶开度、进出水冷却、冷冻水温差等都正常

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • fjcllj
    fjcllj 沙发
    同意4楼,我们这里刚烧了一台。轴瓦磨损,电机扫堂。
    2008-08-30 19:43:30

    回复 举报
    赞同0
  • enthalpy
    enthalpy 板凳
    有没有详细一点的介绍?比如设备具体型号、机组运行情况、运行年限等
    2008-07-07 13:48:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多