距离会员到期还有30

单相接地的电容电流会导致PT烧毁吗?

提问 发帖 回复

有一35kV变电站,一个月内烧了三次PT柜(两段PT都没能幸免,有一段还是烧完换了新的之后又烧了),提意见改用4PT方式进行消谐处理,改造完4PT后再没烧过。前阵子领导忽然提出要算该站的电容性接地电流,说有厂家指出有可能是电容性电流过大导致PT烧毁,给他算出来的数发现也确实超标。然后就开始加增接地变、消弧消谐设备。个人感觉接地电流过大和烧PT应该没有太大关系,所以请问各位这样加消弧设备对根治单相接地烧PT的情况有没有帮助?

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • cjxxsld
    cjxxsld 2014年09月26日 08:59:02 2楼
    电容性电流过大确实会导致PT烧毁。加消弧设备可以有效防止铁磁谐振,对根治单相接地烧PT的情况有帮助。
    回复 举报 点赞
  • seclusionss
    seclusionss 2014年10月20日 08:08:19 3楼
    同意楼上分析
    回复 举报 点赞
  • xuchaofeng_xcf
    xuchaofeng_xcf 2014年10月20日 20:13:32 4楼
    消弧装置本身是电抗器,破坏系统谐振条件,当系统发生单相接地时,抵消系统容性电流,降低接地点燃弧机率,降低中性点电压抬高值,使PT避免过激磁,可起到降少谐振机率..
    回复 举报 点赞
  • wanghongxia1983
    wanghongxia1983 2014年11月18日 13:49:14 5楼
    好好学习。
    回复 举报 点赞
  • lingxuct
    lingxuct 2014年11月25日 07:31:20 6楼
    系统电容电流大,发生单相接地故障时谐振幅度也大,故造成PT烧毁。
    回复 举报 点赞
  • tld999
    tld999 2014年12月02日 08:42:23 7楼
    好好学习。
    回复 举报 点赞
  • superxu0802
    superxu0802 2014年12月04日 11:54:03 8楼
    活到老,学到老。每天学习一点点
    回复 举报 点赞
  • xiaolifeihua
    xiaolifeihua 2014年12月15日 11:29:26 9楼
    加消弧线圈主要是限制接地时的电容电流,防止谐振过电压。应该有帮助,但不是直接帮助。另外,在一次加消谐电阻和二次微机消谐都能限制铁磁谐振过电压。一己之见
    回复 举报 点赞
  • shuang5019
    shuang5019 2015年01月11日 20:02:40 10楼
    消弧线圈只能消除工频谐振,对电缆薄弱的弧光接地没有多大作用,从高频来说,是不对的
    回复 举报 点赞
相关推荐
加载更多资料
TA的关注
相关标签
上传
上传
请选择删除原因
反馈
意见反馈 加群沟通