发布于:2014-08-27 11:32:27
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
有一35kV变电站,一个月内烧了三次PT柜(两段PT都没能幸免,有一段还是烧完换了新的之后又烧了),提意见改用4PT方式进行消谐处理,改造完4PT后再没烧过。前阵子领导忽然提出要算该站的电容性接地电流,说有厂家指出有可能是电容性电流过大导致PT烧毁,给他算出来的数发现也确实超标。然后就开始加增接地变、消弧消谐设备。个人感觉接地电流过大和烧PT应该没有太大关系,所以请问各位这样加消弧设备对根治单相接地烧PT的情况有没有帮助?
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
shuang5019
沙发
消弧线圈只能消除工频谐振,对电缆薄弱的弧光接地没有多大作用,从高频来说,是不对的
2015-01-11 20:02:11
赞同0
-
xiaolifeihua
板凳
加消弧线圈主要是限制接地时的电容电流,防止谐振过电压。应该有帮助,但不是直接帮助。另外,在一次加消谐电阻和二次微机消谐都能限制铁磁谐振过电压。一己之见
2014-12-15 11:29:15
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报