用变频器启动大型设备,电机高转速下吸合气动离合装置,因反冲和电动势感应,造成瞬间突变电流1700a至2000a,电机为4级315kw,变频为博士立士乐g3型350kw,保护电流700a,即使停机后吸离合依然出现故障,要如何进行改装才能试设备不变的基础上成功制动

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 宅闲人
    宅闲人 沙发
    大型电机应用软起动柜,而且315的电机要用400的软起动柜
    软起动柜能调节停车方式
    2017-07-25 10:58:25

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    yl284144660 发表于 2014-8-27 11:58 电机只是转动设备 离合器动作是为了让其动作。等于说是 电机正常启动后 启动离合器让其工作 瞬间电流 …“ 离合器动作是为了让其动作”(带动负载设备的机械转动)?那“制动”二字如何解说?把离合器锁死!由变频器启动的电机,可以按额定电流不变的“恒力矩”启动方式带负载,不用空载起动!