土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 静态检测冷柜压缩机接线柱

静态检测冷柜压缩机接线柱

发布于:2014-08-27 08:07:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

  冷柜内温度未达到设定温度就已经停止工作排除方法:虽然柜内未达到设定温度,但是面板显示温度却已经达到设定温度。

  这是由于测温度的热敏电阻损坏,需要更换配件。若没有原厂配件,可重新安装一套温度控制系统,即可消除。

  冷柜制冷效果降低,人触摸柜体金属部分有电击感觉排除方法:用万用表测量冷柜漏电情况,采用分段法检查。在给高温级压缩机单独通电运行时,检查是否是由于该压缩机漏电引起整个柜体带电。

  静态检测冷柜压缩机接线柱,注意观察电动机绕组内引线插头部分,若与机壳有打火痕迹,表明该处漏电。

  采用把接线柱部分连同周围一部分壳体一起更换的方法,装上机体后通电使其运转,检查有无漏电现象,等冷柜压缩机各项指标正常后,装回低温冷柜底座上,连接管道,检漏、抽空、充注适量制冷剂使冷柜恢复正常运行。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • szg169
    szg169 沙发
    非常感谢楼主分享!!!
    2014-08-30 23:38:30

    回复 举报
    赞同0
  • huangpeng_6666
    支持版主!顶!!!
    2014-08-27 13:27:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.67 万条内容 · 877 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

蒸发器与冷凝器怎么设计分液(汽)路

最近在做冷凝器与蒸发器的程序设计,做到分液(汽)路时就迷茫了,不知道怎么分路了,请诸大神多多指导

回帖成功

经验值 +10