土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 跪求:大梁钢筋保护层被打掉了,怎么办?

跪求:大梁钢筋保护层被打掉了,怎么办?

发布于:2014-08-26 21:36:26 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
本帖最后由 fj77777 于 2014-8-27 09:13 编辑

农村自建房,框架结构,房屋5层半,坐北朝南,这个大梁在第一层的房屋的右侧(西面)跨度6,4米,由于柱子向外(西面)偏了3公分,倒置这根梁整体也向外偏了3公分多,外墙粉刷打底时泥水工把这条梁做了修整,梁的段面被打了约有3公分-4公分深,致使梁的箍筋和主筋露出,没有了水泥的保护层而露筋的断面约有5.5米长。泥水工现在建议是:把失去了保护层而外露的钢筋用环氧树脂直接刷一遍后就可以了,也有的人给我的建议是:用植筋胶来把失去了保护层的外露的钢筋刷一遍就可以了。
跪求各位老师告诉我,这两种方法可行吗?哪种更好?还有没有更好的方法恢复这个断面和钢筋的保护层,我该怎么做呢?谢谢大家了。



跪求大家给我个最佳的方案吧,谢谢大家了

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • niwenjie1992
    niwenjie1992 沙发
    表面凿毛,用高强混凝土补浇
    2015-02-02 11:26:02

    回复 举报
    赞同0
  • 岩枫
    岩枫 板凳
    学习了,,,不错不错
    2015-01-29 11:15:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多