土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问一个三相机械电度表为什么会反转
我们用的一个互感器电度表三相的,用三相电时正转,用单相电时反转。请问各位给解释一下原因。


谢谢

全部回答(7 )

  • lingxuct
    zhangbe1982 发表于 2014-8-27 16:28 三相二元件是什么意思三相三线电度表,A、C二相有电流线圈,二个电压线圈接A-B,B-C,N线不进电度表,计数器转轴上只二个铝盘。只能给纯三相负荷(电机回路)计量的表。
    2014-08-27 16:31:27 来自 PC 评论 举报
  • 五一不力
    ccc___ 发表于 2014-8-27 10:26 电度表反转,有几个原因:1、电流线圈与电压不是同相;2、某一相电流线的头尾接反了;三相二元件是什么意思
    2014-08-27 16:28:27 来自 PC 评论 举报