请问大家,37KW的电机直流能耗制动应该采用多大的变压器,整流管参数如何,谢谢大家!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    电机能耗计算?电机连带负载的转动惯量是多少,转速从额定到0用多少时间?
    电机定子加直流磁场强度与电流的关系?
    不管上面这些你难以得到的参数,用最笨的办法:
    电流不能超过电机额定值,直流电压=电机绕组的电阻*直流电流
    2008-04-24 12:24:24

    回复 举报
    赞同0
  • ymkmqv
    ymkmqv 板凳
    这个方面还没有人回答,期待