有关排水泵房集水池坡向集水坑的坡度10%是不是太大了?
有关排水泵房集水池坡向集水坑的坡度10%是不是太大了?
《室外排水设计规划》第5.3.10 集水池池底应设集水坑,倾向坑的坡度不宜小于10%。
10%的坡度,10m长坡降就1m,是不是有点太大了,实际设计从没取过这么大,一般也就取1%吧!
发布于
2014-08-26 17:04:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
yxq201413
建议排水泵房集水池坡向集水坑的坡度可采用5‰。
2014-08-27 09:44:27
来自 PC
评论
举报
huangzhimin
1、可参见《圆形钢筋混凝土蓄水池》(04S803 )、《矩形钢筋混凝土蓄水池》(05S804 )各水池总布置图说明4池底排水坡=0.005,排向吸水坑。
2、建议排水泵房集水池坡向集水坑的坡度可采用5‰。