土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压断路器的长延时、短延时、瞬时整定电流改如何选取。
比如说我低压受总的计算电流是909A,我现在要给这个受总柜选取一个低压断路器,该如何去确定该断路器的额定电流和长延时、短延时、瞬时整定电流了?

全部回答(2 )

  • wboy8759
    一言难尽。在《工业与民用配电设计手册(第三版)》631、632页有详细的叙述。

    不知何故,此网站近来上传不了图片,不然贴两张图片就更清楚了)
    2014-08-26 22:41:26 来自 PC 评论 举报
  • qsy0
    可以这样:
    1、长延时整定--小于受电柜进线电缆及母线额定电流;
    2、短延时整定--躲过受电系统尖峰电流;整定值满足末端单相接地灵敏度且热稳定校验满足受电系统分支开关前配电设施短时耐受要求。
    3、瞬时整定--取消。
    整定可以跟计算电流关系不大,受电系统较大时,供电可靠性也较重要。
    2014-08-26 19:32:26 来自 PC 评论 举报