请教各位,柱钢筋采用电渣压力焊,在新版钢筋焊接规范中不同钢筋直径差可为7mm,但是要上下钢筋的轴线居中

例如下钢筋25,上钢筋为18,一般的夹具是只能让的钢筋一边平的,所以焊出的接头是偏心的。请教各位在实际施工时

如何解决让钢筋在同一轴线上的问题。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lt1980lyh
    lt1980lyh 沙发
    这种异径连接的,一般也就差一个规格,而且异径连接时,上小下大还好,上大下小时,经常会做错。这里有个简单的处理方法就是,下层柱和上层柱钢筋不连接,各自锚固
    2016-03-23 10:33:23

    回复 举报
    赞同0
  • tiequan19
    tiequan19 板凳

    学习一下,谢谢楼主分享!
    2016-03-22 10:57:22

    回复 举报
    赞同0