说来惭愧,身边朋友的经验,,为了让同行不再犯同样的问题,决定共享
当时朋友的朋友介绍他帮一朋友家调整部分管道,并安装几台风机盘管,他家是地源热泵集中供冷暖的,水管全部都是镀锌管,为了省事原计划使用PPR管的,结果物业不让,只好用镀锌管连接,镀锌管要套丝麻烦,多费了几个工,费用还没有增加。这个不是重点,重点是听了他那朋友的建议为了省几个钱把二通阀都省去了,没有装(说空调好像是按进出水温差来计费的)。。。
结果问题 来了。。 装好没有多长时间,用户反应风机盘管漏水,心想打过压力的怎么会漏水呢,到现场去看,是风盘上的风机壳上有冷凝水,开始以为是用户新装的房子没有关窗,那几天正好下雨湿气大的原因,过了几天用户反应还有,不过没以前那么多,但是包保温管的胶布处有滴水。当时他头都大了,没办法,个别地方再去用保温管现加厚了一层,同时检查了一下过墙洞,竟然还有没打发泡剂的,我晕。。再次补上。 问题总算是暂时处理了,但还是埋了个隐患在那里啊。。
问题 有1。 保温工作没做好
2. 二通阀没有装 导致低温水一直在里面流动,保温相对差一点的地方就有冷凝水 且以后用户要多花钱
因为当时为了省线电线也是用的5芯线,现在再去加二通阀 1是位置不够不好操作,2是线路方面不好弄,最多也就是将风盘的中速线改成二通阀线用。。 关健是太好加二通阀。。哎。。。
大家有经验的帮出出主意,看有什么办法解救么?
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句风机盘管的二通阀还是要装的,自己家的空调永动机也没有多大用,但是用是集中供冷暖的,那就是个问题了,每年的采暖和制冷费用按流量计费的,也就是说只要系统开机就是相当这家是全负荷使用的。二通阀还是要补装,每年的交物业的采暖和制冷费都比改装要高多了。
回复 举报