盖通信设计院的章能考注电不
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句还是有问题啊,如果低压侧A或C相短路时,继电器整定电流取2/3的电流,计算结果是1.2.如果是中间B相接地短路时,整定电流才取1/3的电流,计算结果是0.6
这个到底怎么搞??????? 见 配三表7-29
我觉得答案没有错,还是应该去2/3I/nta,安装了继电保护的相的短路电流都还是取的2/3,见表7-29中继电器安装方式和题目给的安装方式下的电流。
回复 举报
回复 举报