23.jpg

有一种计算过程中高压侧最小短路电流是取低压侧短路电流的1/3再除以变比。结果是0.6。按表格取2/3时,是1.2。可灵敏系数规定大于等于1.5。我感觉选唯一大于1.5的D(1.8) 。

23.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • msdaofeng
    msdaofeng 沙发
    本帖最后由 msdaofeng 于 2014-8-28 17:54 编辑

    还是有问题啊,如果低压侧A或C相短路时,继电器整定电流取2/3的电流,计算结果是1.2.如果是中间B相接地短路时,整定电流才取1/3的电流,计算结果是0.6
    这个到底怎么搞??????? 见 配三表7-29


    我觉得答案没有错,还是应该去2/3I/nta,安装了继电保护的相的短路电流都还是取的2/3,见表7-29中继电器安装方式和题目给的安装方式下的电流。
    2014-08-28 17:47:28

    回复 举报
    赞同0
  • rosheloria
    rosheloria 板凳
    请问,工业配电手册上P360 关于继电器短路电流分布那个表格数据如何使用?