土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防火阀用在不同的地方,其公称动作温度有什么不一样的规定?

防火阀用在不同的地方,其公称动作温度有什么不一样的规定?

发布于:2014-08-25 17:28:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
防火阀用在不同的地方,其公称动作温度有什么不一样的规定?如在空调系统的管道上、在排烟系统的管道上、在公共建筑内的厨房的排油烟民竖向风管连接的支管处设置的防火阀。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • huangcheng
    huangcheng 沙发
    一般通风管道上是70℃,厨房的排油烟管道是150℃,排烟管道是280℃。
    2014-11-02 19:40:02

    回复 举报
    赞同0
  • abc987517506
    abc987517506 板凳
    本帖最后由 abc987517506 于 2014-11-6 07:20 编辑

    谢提醒。不次不会这样了。
    2014-10-26 08:36:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.91 万条内容 · 625 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人防通风问题 一直不明白

人防规范上要求滤尘器测压管、放射性尾气监测取样管、增压管上、测压装置的测压管上均设铜球阀,而只有尾气监测取样管设的是截止阀,有谁知道这样要求的原因是什么?