土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙的分布筋作为连梁的腰筋问题?

剪力墙的分布筋作为连梁的腰筋问题?

发布于:2007-10-11 16:22:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层建筑混凝土结构技术规程中 7.2.26中的第四点,墙体水平分布筋应作为连梁的腰筋在连梁范围内拉通连续配置,当连梁截面高度大于700mm时,其两侧沿梁高范围设置的纵向构造钢筋(腰筋)的直径不应小于10mm。
请问墙体的分布筋可以作为连梁的腰筋吗?还是连梁除了分布筋外还要另外配置腰筋?
如果墙体的分布筋小于10mm,在连梁位置如何处理?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hbglr
    hbglr 沙发
    通常会遇到的情况是剪力墙分布钢筋作为连梁的腰筋时不满足本条规定,例如跨高比小于2.5时,腰筋的配筋率小于0.3%,这种情况下是应该单独说明剪力墙分布钢筋在连梁高度范围内加大呢 还是连梁另外设置腰筋?
    如果另外设置腰筋的话,判断配筋率是否满足要求应该是看剪力墙分布钢筋和连梁腰筋的叠加吧
    2008-12-22 15:18:22

    回复 举报
    赞同0
  • wudingyi
    wudingyi 板凳
    剪力墙的分布筋可以作为连梁的腰筋,不需要另外加腰筋。
    2007-10-11 23:04:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何理解大震作用下结构强度无安全储备

请求结构的有识之士帮忙理解一下“大震作用下结构强度无安全储备”谢谢

回帖成功

经验值 +10