消火栓是否可以拿来到另一个防火分区使用!
消火栓是否可以拿来到另一个防火分区使用!
消火栓是否可以拿来到另一个防火分区使用!规范上好像没有规定,不知各位是怎么理解的。
发布于
2004-12-02 11:04:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(41 )
夏天509
新规范是要求同一防火分区同层有两股水,因此是必须按照同一防火分区考虑的,
好像以前看过,是新规强调的同一防火分区的概念,老规范没有这个字眼
2008-07-05 16:21:05
来自 PC
评论
举报
poedan
理解楼主的提问,现在很多地下车库,把设备房和车库划分为不同的防火分区;
如果是配电房,又无内走道,无法在房间内设置消火栓,这种情况就不得不将消火栓设置在车库内,即另一防火分区;
这样也是没有办法的;应尽量避免这种情况的发生,以满足规范;
2008-05-04 01:15:04
来自 PC
评论
举报