前言
当今城市发展的脚步越来越快,建筑物的规模也不断加大,高档的办公、酒店、商业等在设计中都不少见。这些建筑,尤其是一类高层来说,消防负荷必然为一级负荷。
主题阐述:
供配电系统设计规范GB50052-2009中,4.0.3提到:“供配电系统的设计,除一级负荷中的特别重要负荷外,不应按一个电源系统检修或故障的同时,另一电源又发生故障进行设计。”
同时
,
条文说明中写到:“多年运行经验证明,变压器和线路都是可靠的供电元件,用户在一个电源检修或事故的同时另一电源又发生事故的情况是极少的,而且这种事故往往都是由于误操作造成,在加强维护管理,健全必要的规章制度后是可以避免的,如果不提高维护水平,只在供配电系统上层层保险,过多地建设电源线路和变电所,不但造成大量浪费而且事故也终难避免。”
由此看出,规范对一级负荷(其中特别重要负荷除外)的配电要求是在外网满足双重电源条件下,不设置备用电源。
那么在很多建筑中,作为一级负荷中地位略有特殊的消防设备配电,是否需要增加柴油发电机组作为备用电源呢?应急照明是否可以不设置蓄电池等备用电源呢?请谈谈你的看法。
在这里不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言。一周后会通过大家的讨论,和本期主编商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!
交流时间
:
<<<
2014-8-25~~~2014-9-1
>>>(
一周
)
交流奖励
:
优秀回复
奖励
20个
土木币+
1个
勋章
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2152 人订阅
阅读下一篇
也发一个奇怪的故障帖,供大家分析前几天,同事打电话给我,家里厨房漏保每隔5分钟左右就跳闸,马上能重合闸,但5分钟左右必跳。检查见图。摇表测,火线对地线击穿。将从油烟机到阳台1、阳台2、到厨宝插座接头都断开,是厨宝的火线与油烟机到阳台1的接地线之间击穿。而他们却不在同一管里。油烟机、阳台1和阳台2插座盒内分别是两个管。因为原来装修电工的原因所有的穿管线都抽不出来,在拽线过程中,击穿点消失,但明显看出绝缘不佳。摇表指针不能到无穷处。为安全起见,将阳台2与厨宝之间的插座线断开,厨宝电源另外引入。故障暂时排除。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(81 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报