土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 也发一个奇怪的故障帖,供大家分析

也发一个奇怪的故障帖,供大家分析

发布于:2014-08-25 12:40:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前几天,同事打电话给我,家里厨房漏保每隔5分钟左右就跳闸,马上能重合闸,但5分钟左右必跳。
检查见图。摇表测,火线对地线击穿。将从油烟机到阳台1、阳台2、到厨宝插座接头都断开,是厨宝的火线与油烟机到阳台1的接地线之间击穿。而他们却不在同一管里。油烟机、阳台1和阳台2插座盒内分别是两个管。因为原来装修电工的原因所有的穿管线都抽不出来,在拽线过程中,击穿点消失,但明显看出绝缘不佳。摇表指针不能到无穷处。为安全起见,将阳台2与厨宝之间的插座线断开,厨宝电源另外引入。故障暂时排除。
曾怀疑装修时塑料电线管有破损处,但是不可能两根管同时破损。或者根本没穿管?露的头是假的?
时隔多年,房东也记不得了。
为什么发不了图呢

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • tom541100
    tom541100 沙发
    看来是个问题
    2014-09-20 09:05:20

    回复 举报
    赞同0
  • baohaizwl
    baohaizwl 板凳
    绝缘皮不是很好了有点潮湿空气会有些
    2014-09-10 07:37:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2133 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

两进线一联络并列运行

请教一下两进线一联络并列运行需要哪些参数?对主开关参数有什么影响?或者哪里可有相关的资料可以借签一下?谢谢

回帖成功

经验值 +10