土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大空间建筑消防设施探讨:自动消防水炮系统

大空间建筑消防设施探讨:自动消防水炮系统

发布于:2014-08-25 13:08:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

对于高度大于13米的大空间,尤其是具有较高美观要求的网架结构及玻璃幕顶的建筑,固然闭式喷淋灭火系统能够起到保护钢屋架的作用,但在实际设计及施工中,尤其是对于不规则屋顶,存在较大的难度。

钢结构网架、桁架、玻璃采光顶设计


目前日本、欧美等国家在机场、体育馆等大空间建筑中,普遍使用消防水炮系统,该系统早期常用于码头及大型露天油库,近年来被越来越多地应用于室内大空间场所,如日本关西机场、首都体育馆、东莞国际会议中心、深圳会展中心、天津滨海国际汽车城等。自动消防炮系统,不仅可以远感、自控、自锁,可自动对准着火点自动喷水,而且可与火灾探测系统联动,采用双波段图像火灾自动探测与空间定位补救技术及光截面图像感烟火灾探测技术,可解决大空间火灾报警,具有控制间隔远、保护面积大、反应速度快、可靠性高等优点,可远程定点扑灭早期火灾。

大空间消防水炮

国外对消防水炮的研制和应用技术已比较成熟,如日本报知机水炮,设计先进、制做精细、性能优越,但其价格昂贵,每台约100万人民币。国内近年来开始对消防水炮进行研制,上海消防科研所、中国科技大学合肥科大立安安全技术公司等已成功地将消防水炮应用于室内消防。

自动消防水炮联动系统经火灾探测器探测报警并进行图像显示后,通过联动控制器联动,扫描确定着火点坐标,驱动消防水炮对准着火点,并启动消防水泵,通过压力继电器设定的水压值自动开启消防电磁阀喷水灭火。当火灾探测器结束警报时或设定时间内,联动控制器封闭水泵及封闭消防电磁阀。

自动消防水炮联动系统

目前国内常用的消防水炮,如EL570消防炮,最大流量1200升/分钟(20L/s,水炮人口压力8-10bar时,最大射程可达到50米)。

EL367消防炮,最大流量2400升/分钟(40L/S),水炮进口压力8-10bar时,最大射程可达80米。以上水炮水平旋转范围可从零点位置到左边右边的90度位置,垂直旋转范围从+60度~高达-85度。根据《固定消防炮灭火系统设计规范》(国家标准报批稿)规定,水炮系统从启动至炮口喷射水的时间不应大于5min。扑救室内火灾的灭火用水连续供给时间不应小于1hr。室内消防炮的布置应保证被保护区域的任何一部位同时处于至少两门水炮的保护范围内。

大空间建筑消防设施

例:采用EL367水炮,则系统设计流量:Q=1.2×2×40L/S=96L/s消防水池贮水量40L/S×2×3.6=288T。消防水炮系统在室内的应用,固然一次性投资较大,但其解决了传统消防灭火设施无法解决的大空间防火题目,且其灭火迅速可靠,管线简单,可结合室内建筑装修公道布置,不影响其美观及使用功能,是目前最为理想的大空间室内灭火设施。


全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • chenfengpo2007
    水泡同时启动吗
    2017-06-24 10:26:24

    回复 举报
    赞同0
  • chyw19900817
    chyw19900817 板凳
    长见识了,感谢分享
    2014-09-26 18:55:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【转载】云南香格里拉独克宗古城大火原因调查:消防设施的设计施工监理均漏洞重重

本帖最后由 灬天蝎乄 于 2014-9-10 10:29 编辑 大家如何看 设计 施工方的责任?云南香格里拉独克宗古城大火原因调查:消防设施的设计施工监理均漏洞重重  新华网昆明6月24日电(记者吉哲鹏)今年1月11日,一场突如其来的大火,让“月光城”云南香格里拉独克宗古城损失惨重,古城多个民居、客栈、店铺被毁。事发当晚到底发生了什么?火灾为何蔓延如此迅速?古城消防系统到底有没有发挥作用?谁该为古城的损失“埋单”?

回帖成功

经验值 +10