土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 含油废水+生活污水的调试

含油废水+生活污水的调试

发布于:2014-08-25 12:58:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

这个项目是多年前调试的,那是我在江苏找到的第一份工作,参与的第一次调试。说起这个,感慨蛮多的。那时公司成立不久,公司内部关系比较复杂,拎不清楚,只想干好自己的活。就有了这次调试的机会。


某天背着背包就到湖北某市某小区,项目经理不咸不淡的接到我,然后介绍了一点简单情况,就把我一人晾在了工地。心里那个憋屈,没人把自己当盘菜。回去睡觉。施施然回住地了。


介绍下工艺,污水站的工艺是集水井-调节池-气浮-A/O-沉淀池-计量井。项目基本完工了,项目经理也试水了,水池没有渗漏,满足使用要求了。仅剩地面还没有硬化了,在线设备还没有安装了,同样,工地就我跟项目经理俩人了,晚出早归的,日子挺悠哉的。


为了调试尽快开始,剩下的设备只好自己动手了。其实,也就是在线pH仪、超声波流量计、在线油类监测仪、在线COD监测仪。把设备安装完了,除了COD在线监测仪外,其他的仪表也弄好了。中间还出了一个小插曲。事情是这样的:那边有个项目在招标,公司的同事都过来了,顺便到工地看看,那时pH数据不准确,但是找不出原因。同事看过后,有的说过是探头问题,需要活化;有的说是探头坏了。额滴神呢,要是真坏了,就俺试用期那点工资还不够赔呢。紧紧张张的,终于拨通了供货商的电话,人家一听就知道问题的症结所在了,只要把屏蔽线剥长点,问题就解决了。在线油类监测仪是进口的,艾玛,拿着说明书看了大半天才搞明白,也顺顺利利的搞定了。


湖北夏季的雨真是特别多。我喜欢出去淋淋雨,也喜欢雨天在家喝杯茶。污泥还没有弄来,本以为可以清闲几天呢,反正项目经理回家了,自己在工地没人管没人问。喝茶看书。随手发了条短信给项目经理说这里下雨了。紧接着电话响了,那边的声音很是着急:赶紧去现场,把泵池的排水泵开了,千万不能把泵淹了。出门,水都没过小腿了,卧槽。原来,污水站在厂区的最低处,外边就是一个湖,低洼处水排不出去。雨越下越大,那台小排水泵都排不及了,眼睁睁的看着回流泵、污泥泵等全泡水里了。没招儿了,回去睡觉吧,大半夜的瞎站着也没意思。雨停了,拆泵,送去烘干。从那天起,我就害怕工地再下雨。


调试开始,在工地待了近1个月了,晒的黑黝黝的。先说说气浮吧,这台气浮是溶气泵气浮,采用的2台尼克尼溶气泵,从清水区经溶气泵-扩张管-释放器进入接触区。看起来挺简单的,也没怎么当回事儿。第一次摸,进水开机,根据真空表调进水量,调整进气量,看到了牛奶水,心里高兴哇,心说挺简单嘛,就躲阴凉了。再去看的时候,大气泡咕嘟咕嘟的冒,这是什么情况?再调进气量,情况就好了,掐着表,15min后,又是大气泡。反复几次,把到脉了,将进气量调到合适位置,扩张管的排气阀开那么一丁丁,刚刚听见有气体冒出,OK了,观察了几个小时,没有大气泡出现。后来的事实证明,我的调整是对的,连续运行是没有问题的。也是基于气浮的调试,项目经理再也没有把我当毛头小子看待,觉得咱还是懂那么点技术的,慢慢的也就热情起来了。


接下来就是A/O的调试,之前有过调试的经历,觉得不是什么难事儿。污泥来了,脱水后的污泥。开始是加上稀释泵入A/O池,污泥打了不到1/3,要下雨了,艾玛,下雨的话污泥就没了,于是去劳务市场请了6、7个人,把污泥背进了池子,收工付钱,下雨了,心一下子又揪起来了。不过心里想的是,污泥进去了,即便是其他的淹了,也不妨碍我调试。


调试嘛,量筒、COD测试用品是少不了的,可是找来找去,什么也没有。国企也不能这么寒酸吧,自己有实验室,居然没有量筒,就连COD测试的仪器也找不全。跟甲方沟通了下,领导大手一挥,开个单子,明天就买。果然,没几天除了显微镜,其他的仪器就配齐了,试剂也陆续的到了。但是,实验室不对我开放,也就是说,仪器只能看,不能用。唉,先调试吧。


闷曝了24hr,看污泥的情况差不多了,就开始进水,一开始是曝气4hr停2hr,根据情况再定,还有就是天气太热,值班室太热,不想待。顺便跟甲方领导说实验室的问题,说来说去,最终结果是我跟他们讲怎么测COD,他们自己动手。面对2个化学工程师(领导说的)1个助工,都是搞化学的,测COD还不是小菜一碟。将准备好的COD国标测法(重铬酸钾法)打印出来给她们,第二天3个女工程师出现在污水站了,说看不懂,不会测。让我反应会儿,唧唧歪歪过来,原来是不想干。国企就是这样,推来推去,谁都不想做,除非大领导安排,这仨女人中的一位还是副厂长夫人,唉,命苦不能怨社会啊。项目经理直接拍板,先不测了,不测也能调。


按预定计划进行,每天曝气,观察SV,气浮的除油情况。开始效果还是不错的,污泥浓度在升高,性状也不错,开始准备竣工资料了,同时也在熟悉中水回用的图纸了。进展顺利,心里也乐呵呵的,经理也高兴。每天还是11:-12:00睡觉,早上5:00就到现场,生怕在新公司调试的第一个项目就出什么状况。每天看看SV,看看污泥的颜色,再用手摸摸,心里就踏实不少。有句话说,该来的总归要来,挡也挡不住。附近有个项目要开标了,公司人手不够,要经理跟我也去。时间匆忙,跟操作工交代了一下,只是让他给我把风机关掉,还想这点事儿能办到的,自己很快也就回来了。反复叮嘱,经理也跟他们主任说了。但是还是出现了,投标竟然用去了三天时间,期间跟经理说这污水站的事儿,经理也电话给那位主任了,要我放心。我还真的就放心了。说说笑笑三天过去了,中标了,挺高兴的。马不停蹄地会污水站,傻眼了,风机压根儿就没关。心里想完蛋了,污泥保不住了。先提着量筒就去池顶了,取样一看,污泥都是灰白色了,赶紧下去关掉风机,又电话跟经理汇报了下。一会儿,甲方人也到齐了,那位主任把操作工训斥了一番,经理也说了几句。不痛不痒的啰嗦了几句就散了。SV居然只有5%,心里直打鼓,不知道什么时候能恢复。又去找主任说测COD的事儿,这次满口答应了,把器材搬到值班室,配制好试剂。第二天再测样看看。先进水,然后曝气。懊恼的回去了。


天亮的总是那么快。早上测COD结果在300-400mg/L,看样子还行。又按开始的步骤小心翼翼的调试,污泥还是给力的,两三天后,颜色就不再灰白了,絮体也变大了。COD的去除率也开始提高了。逐步的增加进水量,延长曝气时间,缩短停曝时间,计量井COD也接近60mg/L。跟经理计划着半个月后组织验收。COD也只测出水了。含油量在线监测显示也≤3mg/L,满足要求了。大概隔了三四天,发现出水带泥了,不多,觉得不是什么好事儿。好氧池污泥也变的松散了,沉降性也不怎么好了。于是连续进水,连续曝气改为间歇曝气,进水COD在200左右。


情况又开始变糟了。沉淀池出水带泥越来越多了,好氧池SV也降低了,污泥也越松散了,泥水界面也不是很清晰了。污泥老化了,真的是老化了。原来业主的生产计划少了,水也少,主要设备清洗水,主要污染物是石油类。主要的是,1周后要组织验收,环保局取样,还有位专家也过来。我跟经理说了,经理跟副总汇报完后,副总指示污泥一定要搞好,以后该区域的环保项目还有做,这里是供客户参观的地方,一定要搞好。那就投加营养吧,要么是化粪池水,要么是面粉或葡萄糖。经理果断选择了化粪池水,不要钱嘛。先拉了三车家进去,曝气,几个小时后,污泥就不好起来了,验收不是问题了。


验收那天,天气很好,也很热。副厂长来了,主任也来了几位,干部也来了几位,专家1位,共有十几号人吧。监测站的来了两个,取完样就走了。10点多,带着他们来到污水,从头讲到尾,能用英文简写的就不讲中文名称。热得的大家直冒汗,也听不懂,开始还问几句,后来就只听不问,俺就滔滔不绝的讲,验收的组的人陆陆续续的从池顶下去了,我是最后一个。然后经理拿出验收单,嘿嘿,各位领导专家毫不犹豫的签字了。验收通过,O(∩_∩)O


监测报告出来后,各项指标都达到了要求,连同竣工资料移交给甲方。
调试完撤退之前,甲方领导请客吃饭,操作工们每人送给我一件T恤,狠狠的感动了一把。
讲两个小插曲。①化粪池的水投加进去,臭气熏天,下午的时候就好,水也清了,味道也没有了。几个女操作工过去看,顺便洗了洗手。第二天,又过去了,好奇的问来问去,又问必答嘛。午饭时候,她们说了自己的所见。我脑子抽了下,说昨天往里加了三车化粪池的水,结果她们全部出去呕吐了,午饭都没吃。②在职工餐厅吃饭,打完饭正吃着,对面坐了位女工,她打的白菜,不知道怎么想的,就想吃白菜,然后顺手就夹了一块白菜吃,那女的看着我,看着我,我来了句“白菜挺好吃的”,人家说你都吃了吧,起身走了。大姐,我不是故意的,大姐,再吃点嘛。
本想传些照片,没有成功,可能是我照片像素太低了吧。



全部回复(133 )

只看楼主 我来说两句
  • 国宾
    国宾 沙发
    先赞一个再慢慢看,希望有用。
    2017-03-03 09:33:03

    回复 举报
    赞同0
  • 水处理设备
    刚开始吗?都这样了
    2017-03-02 09:02:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.36 万条内容 · 1445 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

潜水泵要做好哪几项必要的养护

1、检查易损件:潜水泵的叶轮、扣环、轴套、轴承座等是易损件。首先应把水泵部分拆下,检查易损件是否完好。严禁使用损伤和不合格的零配件。  2、更换润滑油:分别打开密封室及电动机内部的油孔螺钉,把密封室内和电动机内部的润滑油全部放出,更换新油,确保润滑系统正常工作。  3、拆泵壳防生锈:春季使用之前,应拆开最上一级泵壳,转动叶轮后再合闸起动,以防部件生锈不能正常起动而烧毁电机。此项保养对充水式电动机尤为重要。

回帖成功

经验值 +10