求助:计算短路电流时,标称10KV,带入公式计算的是10还是10.5啊?
求助:计算短路电流时,标称10KV,带入公式计算的是10还是10.5啊?
如题:计算短路电流时,标称10KV,带入公式计算的是10还是10.5啊?为什么?请高手解答一下,谢谢!
发布于
2014-08-25 09:29:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
greenwater1
单纯的短路计算肯定用平均值,但继电保护整定里面需要进行折算的时候,有可能不用平均值,直接用变压器变比,后面这个比较模糊
2014-08-25 19:52:25
来自 PC
评论
举报
conglover
10.5啊!!!!!