土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 生活消防到底能不能共用一套供水设备(讨论)

生活消防到底能不能共用一套供水设备(讨论)

发布于:2007-10-11 15:12:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我有个工程需向业主解释到底生活消防供水设备合并还是分开设置.

我认为这样的生活消防共用一套供水设备是不能满足消防要求的.
理由:
1.用水量不能满足要求,既然水泵共用了,那么就不能满足消防用水不被挪用.
2.水泵控制就复杂了,独立管网可以通过压力控制来启动消防泵,但是合并水泵只能手动启动,压力启动可能误启动.
不知道各位碰到这样的工程如何处理.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • roverpump
    roverpump 沙发
    我是消防泵及消防供水设备的制造供应商,生活消防合用供水设备我们是做过的.但

    1.消防水泵不能和生活水泵合用.必须是单独的.

    2.稳压水泵可与生活水泵合用.我们采用变频控制,同时满足稳压和生活需求.

    上海路华消防器材有限公司
    021-56032050
    2007-10-13 06:17:13

    回复 举报
    赞同0
  • lsb710061
    lsb710061 板凳
    各位专家给点意见,这样的工程到底行不行,大家没碰到过吗?
    2007-10-12 16:20:12

    回复 举报
    赞同0