土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 6万平米的联体建筑负荷估算??

6万平米的联体建筑负荷估算??

发布于:2004-12-02 10:49:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今遇到一个6万平米的工程,甲方要求计算用电负荷,确定变压器容量。工程大致如下:总建筑面积:60600平米。其中大型商业超市为50000平米(地上为三层,37000平米;地下为一层,13000平米)。地上办公建筑为10600平米。
商业采用中央空调,办公为分层出租,各自采用传统的电空调。
我大体估了一下负荷:商业按80瓦/平米,办公按50瓦/平米估算。这样总负荷为:50000*80+10600*50=4530 KW。这么大的负荷变配电方案应该怎样考虑,怎样来选变压器呢。想听一下各位的高见

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 李碧云
    李碧云 沙发
    这么大的商业还是让空调专业的同志给出空调负荷才准,还有喷淋等消防负荷
    2004-12-02 16:36:02

    回复 举报
    赞同0
  • jrxujq
    jrxujq 板凳
    我是这样考虑的:中央空调是季节性负荷可考虑用两台1250的变压器供电,余下的负荷由两台1250的变压器供电,互为备用,其中一台发生故障,余下的一台要满足整个建筑的一、二级负荷用电。主要还是要看业主的意见。
    2004-12-02 11:53:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

工厂宿舍的需要系数问题,245户。着急!

尊敬的斑竹及各位大侠您们好!工厂宿舍的需要系数问题:有一个单身宿舍245户,每户预计有6人。宿舍内只有荧光灯,四个插座。每个宿舍按1KW考虑。开始我考虑0.55,别的工程师建议:0.7请教需要系数如何取?取多少合适?

回帖成功

经验值 +10