1、Dl/T 620-1997中表19和表21都有关于变压器的“短时工频耐受电压”,但数值不同,请问二者有什么联系?2、关于系统最高电压“Um”,应该引用上述哪个表格的数据?3、DL/T 5222-2005(导体)附录B 表B.1的“标准绝缘电压”与Dl/T 620-1997表19所提到的“耐受电压”分别用于什么情况?两表中所提供的设备最高电压各等级也有不同,有什么区别?(如6KV,前者6.9KV,后者7.2KV)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
dys-wjj
沙发
2楼回答很正确。
2014-08-30 12:51:30
赞同0
-
comingboys
板凳
高手:
-
c1461e15d07c3992532e.pdf
文件大小 267 KB
2014-08-29 19:38:29
赞同0
加载更多回复 举报
题目中如果是变电站、发电厂这类的,需要加零值绝缘子,按照导体和电气选择、交流过电压和绝缘配合这两本规范解答。如果是输电线路上,不需要考虑零值绝缘子,按照100-750输电线路规范和线路手册计算。
回复 举报