请问,消防报警系统的线管按要求信号线、电源线和电话线应分别穿钢管设置,但在输入输出模块后,电源线可和线号线同管。因模块后的电源线平时是没有电的。只有当输出起动时才通电。这样同线管对信号线也不会产生影响。这样做是否合理。请教指点。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 印度
    印度 沙发
    沙发说得很对
    2014-09-03 11:33:03

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    1、报警信号线与24V电源线可以同管敷设,因为都是24V的;
    2、但是电话线、广播线不要与报警信号线、联动线同管敷设。
    2014-08-27 13:05:27