剪力墙穿孔的现场施工问题

发布于:2014-08-23 20:11:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
鄙人在刚来一个施工现场,通风管道都做的差不多了,就差一小段,这一小段是因为要穿过一个没有开预留洞的剪力墙的缘故,一直没有施工。由于风管的大小为1250*500,很大,我们安装风管的工人不敢随便乱开。联系土建单位,他们强调这个洞开不了,对剪力墙破坏太大,联系业主(甲方),他们很不负责任的说,让我们自己开,如果我们的风管不穿过去的话,就可能通不过消防验收,求助大神,解决方法!!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wyz2015
    wyz2015 沙发
    gkc1976 发表于 2014-8-31 21:12 这就可以让设计给你担责任了啊。我去年监理的工程也有类似的问题啊。是负二层的正压送风井未设计,最后都是 …挺好的主意!!!
    2014-09-04 08:55:04

    回复 举报
    赞同0
  • gkc1976
    gkc1976 板凳
    这就可以让设计给你担责任了啊。我去年监理的工程也有类似的问题啊。是负二层的正压送风井未设计,最后都是设计承担的责任啊。抓住土建图纸没有预留的问题让设计承担责任。最好让建设方跟设计交涉。
    2014-08-31 21:12:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块