刚刚做了一个小型污水提升泵站,变压器负荷计算如下:
设备安装容量116KW
,计算有功功率72.9KW
,动力负荷58.4KW
,照明负荷6.22KW
,预留负荷10KW
,补偿前功率因数0.8
,Qjs=54.6kvar
,Sjs=91.1KVA
,补偿电容30kvar
,变压器容量125KVA
,补偿后功率因数达0.93
以上。
由于小弟是新手,变压器高压侧选用电缆为
ZR-YJV-8.7/10KV 3
×
25
电缆,动热稳定校验不会计算,麻烦高手指导一下,
3
×
25
的高压电缆是否满足要求,最好计算方法写出来学习一下!!!!
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报