土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
求教5芯70铜缆线槽敷设安全载流量
求教5芯70铜缆线槽敷设安全载流量
本帖最后由 miaogua 于 2014-8-23 13:49 编辑
求教5芯70铜缆线槽敷设安全载流量
发布于
2014-08-23 13:41:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
qianbochenhong
明敷140 埋地210
2014-08-27 20:08:27
来自 PC
评论
举报
lingxuct
70平方电缆的载流量 VV为165A,YJV为218A,(线槽中)按空气中敷设。
2014-08-27 11:16:27
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
miaogua
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
0
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
明敷140 埋地210