土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 怎样处理已出现的地热地面裂缝?

怎样处理已出现的地热地面裂缝?

发布于:2007-10-11 14:56:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我所在的工地住宅楼是采用轻质发泡水泥做保温层的地热采暖,但是,现在地面出现了大量的裂缝(不是龟裂),想请教各位老师,怎么处理现有的裂缝?如果不做处理,会不会影响住户的装修(如:地砖或者地板)?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ysq20000715
    ysq20000715 沙发
    你说的是发泡水泥绝热层的裂纹吧,做完后不盘管回填放的时间长了都会出现!
    监理如果没有要求你返工,应该没有大问题吧,估计不会影响到表面的。
    2007-10-14 18:13:14

    回复 举报
    赞同0
  • cnbonrun@co163
    要是后期的地暖采暖出现的裂缝我到是可以解决,主要是地暖的温度过高引起的,地暖的水温必须在35-55度之间,不能太高,我这也有一套专用的地暖降温混水装置。http://cnbonrun.b2b.hc360.com
    也就是说你前期的地面裂缝没有什么问题,只要后期地暖温控没有问题。
    2007-10-13 10:56:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。