  • tourjours
    两层含义要具体分析:
    一个是结构整体由于倾覆力矩引起的底框柱的附加轴力,规范是按每根轴线的等效侧向刚度分配倾覆力矩,有效侧向刚度计算中,墙是有侧向刚度折减系数的。
    另外一个是本层由于嵌砌作用的墙体由剪力引起的柱附加剪力和附加轴力,这里面,墙体是承受全部地震力的,是墙体之间的剪切刚度比例分配的问题,没有折减系数。
    2014-08-23 18:25:23 来自 PC 评论 举报
  • yibayoucaihua
    附加轴力要折减
    2014-08-23 17:57:23 来自 PC 评论 举报