发布于:2014-08-22 18:06:22 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
有这么几个问题,谁能解答一下。针对13下午案例的:
一。2题, 计算消弧线圈容量,到底加不加16%?
二。12题, Ich0到底咋计算?是不是经常+事故+跳闸+合闸??
三。21题, 屋内外设备的安全净距中BC值的修正依据在哪里?50053能作为 依据吗?其他地方没有啊
四。31题。 题干说了没吊顶,那为什么计算墙面积时还要减去吊顶和地 板?我觉得不应该减去!
五。35题, 光强分布曲线为什么取0度时的?


  • tjdxwz
    tjdxwz 沙发
    一、+,手册p873公式+手册p152 Ic计算公式;
    二、DL/T5044-2004 表5.2.3 初期1min负荷统计,及表5.2.4附注;
    三、GB50061-2010 6.0.10,50060表5.1.1附2,条文说明5.1.1 4,B1=A1+750,可知道基数为AI;
    四、照明手册p213,开口面积=地面或顶面面积,空间面积为空间四面+顶面面积,不含假想面积;
    五、论坛里讨论过。
    供参考。