地下车库的风口布置

发布于:2014-08-22 15:15:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
排烟量计算:面积:1775m2;体积:1775m2 X3.6m=6390m3;排烟量:6390m3 X6次/h=38340m3/h;
选型:38340 X1.1=42174m3/h

排风量计算:面积:1775m2;体积:1775m2 X3m=5325m3;排风量:5325m3 X6次/h=31950m3/h;
选型:31950 X1.1=35145m3/h

想请问一下,布置风口的时候是不是根据排风量计算的风量来确定风口个数?

计算步骤:取排烟口风速为3m/s。假定风口尺寸为800mmX250mm。则Q=VA=3m/sX0.8mX0.25mX3600=2160m3/h;因防烟分区:Q=35145m3/h,n=35145/2160=16.2个。取16个风口,每个分口的实际流量Q=35145/16=2197m3/h;实际面积A=Q/3600V=2197/3x3600=0.2m2。选取800mmX250mm合适,故实际风速V=3m/s。

得出这个防烟分区总共布置16个风口,这样理解有没有问题?请各位解惑!!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • mofgyc
    mofgyc 沙发
    这个排风跟排烟差的不多,可以用排风来计算风口,再用排烟来校核风速
    2014-09-02 13:23:02

    回复 举报
    赞同0
  • weibo_1407227122431
    张光仁__水暖 发表于 2014-8-31 10:48 这个问题问题的没有技术啊刚学,不懂!所以向前辈们请教
    2014-08-31 19:51:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于锅炉房通风的疑问

在做锅炉房设计时遇到一点疑问,向大家请教一下:1.根据《锅炉房设计规范》GB50041-2008中“15.3.7 (P68):3 锅炉房设置在地下或地下室时,其换气次数每小时不应少于12次;4 送入锅炉房的新风总量,必须大于锅炉房3次的换气量”,另在相应条文说明中写到:“(P185)地下室燃油燃气锅炉房由于进排风条件更差,必须设置强制送排风系统······送排风系统应与建筑物送排风系统分开独立设置,且送风量应略大于排风量,使锅炉房空间维持微正压条件”。