关于锅炉房通风的疑问在做锅炉房设计时遇到一点疑问,向大家请教一下:1.根据《锅炉房设计规范》GB50041-2008中“15.3.7 (P68):3 锅炉房设置在地下或地下室时,其换气次数每小时不应少于12次;4 送入锅炉房的新风总量,必须大于锅炉房3次的换气量”,另在相应条文说明中写到:“(P185)地下室燃油燃气锅炉房由于进排风条件更差,必须设置强制送排风系统······送排风系统应与建筑物送排风系统分开独立设置,且送风量应略大于排风量,使锅炉房空间维持微正压条件”。