土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于通风井的问题

关于通风井的问题

发布于:2014-08-22 10:00:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
如图所示,楼梯那里的通风井在标准层的净空为800mm,但是到了屋顶的时候,通风井的净空变成了700mm的,上下有台,结构图上的节点图净空为400mm,但是建施图上节点图为700mm,那么像这种情况,我是不是应该把通风井上下通上去呢,如果有错台对吗,好像通风井应该上下净空一样的,出现这种情况,各位应该怎么做呢?是错台呢?还是直接和下面的一样做上去没有错台?谢谢
QQ图片20140822095413.jpg
QQ图片20140822095521.jpg QQ图片20140822095634.jpg



QQ图片20140822095413.jpg


QQ图片20140822095521.jpg


QQ图片20140822095634.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • chang123lang
    chang123lang 沙发
    wangyan80 发表于 2014-8-25 21:25 如果实在对不上,就只好找设计确认,出书面变更。恩 谢谢了
    2014-08-25 21:34:25

    回复 举报
    赞同0
  • wangyan80
    wangyan80 板凳
    chang123lang 发表于 2014-8-25 21:17 第一张图是结构图 ,第二张图是建施图,h3是楼梯板高,结构图和建施图对不上的,结构图和建施图中风井的净 …如果实在对不上,就只好找设计确认,出书面变更。
    2014-08-25 21:25:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.99 万条内容 · 1630 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

预应力混凝土管桩-桩顶锚筋的连接方法

本帖最后由 shepherdren 于 2014-8-22 09:57 编辑 预应力混凝土管桩图集10G409改变了桩顶锚筋的连接方法,看图集的时候不觉得有多大的改变,到了施工现场才知道图集为什么要做改进,可惜很多地方图集仍采用原来的做法。

回帖成功

经验值 +10