土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 市政管网接进厂区的给水管网管径流量

市政管网接进厂区的给水管网管径流量

发布于:2014-08-21 22:56:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
厂区内只有单层的厂房,室内外消防用水量40L/s,(室内10L/s,室外30L/s)可以都接市政给水管网吗?
主要是怕市政管网的流量不够,流速不够。一般市政给水管网接进厂区的给水管是多大管径多大流量啊?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    1、了解接入厂区市政管网接管点的管径、管材和压力;
    2、提出厂区需水量(含生活和消防用水)申请及设计方案;
    3、参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第7.1.13 条负有消防给水任务管道的最小直径不应小于 100mm的规定,要求接入厂区给水管管径不小于100mm;
    4、厂区接市政给水管网需经供水有关部门批准。
    2014-08-22 09:01:22

    回复 举报
    赞同0
  • 灬画月丶
    灬画月丶 板凳


    一般给接多大的管径,不是想接多大就能接多大的吧。不知道市政流量是多少啊。
    2014-08-22 08:05:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

预作用系统稳压系统问题!希望大家探讨,得到明确解答

现有2000多平丙类厂房,自行增加预作用喷淋系统,在厂房内地下做消防水池及泵房,由于不具备安装高位水箱条件,在泵房内设置两台稳压泵及一个稳压罐,稳压泵直接从消防水池吸水。此种做法能否通过消防验收?另此种做法能否满足消防喷淋实际使用要求,希望大家可以探讨!个人理解高位水箱提供前10分钟用水量,稳压泵从水池吸水同样可以达到这种要求,而且预作用系统启动时喷淋泵已经启动,根本不需要稳压系统,也不存在前10分钟需要高位水箱补水,希望高手能够给予详细解答,不胜感激!