预作用系统稳压系统问题!希望大家探讨,得到明确解答现有2000多平丙类厂房,自行增加预作用喷淋系统,在厂房内地下做消防水池及泵房,由于不具备安装高位水箱条件,在泵房内设置两台稳压泵及一个稳压罐,稳压泵直接从消防水池吸水。此种做法能否通过消防验收?另此种做法能否满足消防喷淋实际使用要求,希望大家可以探讨!个人理解高位水箱提供前10分钟用水量,稳压泵从水池吸水同样可以达到这种要求,而且预作用系统启动时喷淋泵已经启动,根本不需要稳压系统,也不存在前10分钟需要高位水箱补水,希望高手能够给予详细解答,不胜感激!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句2、提出厂区需水量(含生活和消防用水)申请及设计方案;
3、参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第7.1.13 条负有消防给水任务管道的最小直径不应小于 100mm的规定,要求接入厂区给水管管径不小于100mm;
4、厂区接市政给水管网需经供水有关部门批准。
回复 举报
一般给接多大的管径,不是想接多大就能接多大的吧。不知道市政流量是多少啊。
回复 举报