土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 塑料管道室外架空铺设,热胀冷缩出问题

塑料管道室外架空铺设,热胀冷缩出问题

发布于:2014-08-21 21:10:21 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
某工业园区,生产废水(有一定的腐蚀性)通过压力流方式排至污水处理中心,管材选用的是实壁PE管,管道通过管道托架(间距2m)铺设于室外管廊上,每隔40m设置伸缩节,伸缩节采用双球可曲挠橡胶接头,目前施工了几排厂房后,出现问题:1,管道本身由于热胀冷缩,出现横向弯曲 2,管道试压时,管道上下弯曲。晚辈束手无策了,请教各位高手:1,管材和伸缩节无法更换的情况下,如何解决热胀冷缩带来的问题? 2,管材不变的情况下,是否可以通过更换伸缩节的种类来解决? 现场照片详见附件。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • 石榴花儿
    石榴花儿 沙发
    由于塑料管的应力较小,容易变形,伸缩节之间的滑动支架摩擦力较大时,伸缩节不起作用,可以把所有的支架改为固定支架,约束管道的伸缩(最好让结构计算一下支架强度),这样每段管道的伸缩变形在该段支架之间消化,就不会出现较大的伸缩累积,由于对使用情况及温度等不太清楚,可以取一段管道尝试一下上述方法。
    2017-09-30 09:54:30

    回复 举报
    赞同1
  • wx_1498987384740
    学习了学习了
    2017-09-30 11:45:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 829 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

行外人求助管道埋深基本问题,还望不吝赐教。

因为不是这个行业,想问一下。【1】道路因为有不同的管线在下面,排水管道埋深一般会有多少?【2】如果在平原地区,道路没有明显的坡向(假设道路是水平的吧)。如果干道下面做排水管道,为了让其自流管道自身会有一定坡度,那么在不做泵站提升的情况下,一般情况最长可以做多长?(如果有简易的计算过程最好)【3】排水干管是不是朝着排水方向会越埋越深?如果城市特别大的话,为了保证其埋深不会过大,是不是必须要有提升泵站?还有没有别的方法?

回帖成功