风荷载(围护结构)取值问题求助
风荷载(围护结构)取值问题求助
主体:设计年限50年,按50年取,超过60米乘1.1
设计年限100年,按100年取,超过60米乘1.1
围护结构:设计年限50年,按50年取,超过60米不乘1.1
设计年限100年,按50年取,超过60米不乘1.1
是这么理解吗?
发布于
2014-08-21 18:12:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
co10003
zhaoxl0913 发表于 2014-8-25 09:42 8.1.2条文说明,围护结构超过100年,宜按50年取用条文说明没说,超过100年(没这几个字眼吧),按50年取
2014-08-25 12:20:25
来自 PC
评论
举报
z1a2f3e2w6
围护结构设计年限达到100年的,感觉很少
2014-08-25 09:45:25
来自 PC
评论
举报