土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空气能热水器故障维修常见16点问题解决

空气能热水器故障维修常见16点问题解决

发布于:2014-08-21 16:12:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本帖最后由 傻瓜爱上天使 于 2014-8-21 16:27 编辑


常见故障一:机组刚开机,不运转

检查:机组正常,通电后开机延迟3分钟启动;运行中人为突然关闭再启动时延迟3分钟启动;
解决方案:正常现象。

-------------------------------------------------------------------------------
常见故障二:主机吸热翅片结霜


检查:除霜探头故障或(测量)冷媒含量是否缺少,或毛细管微堵、脏堵、冰堵。
解决方案:更换除霜探头;充注同型号冷媒,必要时抽真空后再进行充注操作,清理毛细管。

--------------------------------------------------------------------------------
常见故障三:风机不转压缩机运行


检查:风机与主板的插头是否松动;冷媒量过少,
解决方案:打开主机的上盖插紧风机的接头;充注同型号冷媒,必要时抽真空后再进行充注操作。

--------------------------------------------------------------------------------
常见故障四:主机运行,不制热


检查:机组冷媒含量是否缺少,安装时换热器内的空气是否排尽
解决方案:安装时水箱换热器的空气未排尽,就启动运行,充注同型号冷媒,必须抽真空后再进行充注操作。

--------------------------------------------------------------------------------
常见故障五:主机开机后,一直不运行


检查:进电源线相序与主机相序是否一致;进电源通电是否正常,电源故障
解决方案:按照“左零右火”标准顺序连接,进电源电压测量重新连接或更换匹配的电源;查明原因解决电源故障。

--------------------------------------------------------------------------------
常见故障六:主机制冷,不制热


检查:控制,显示器的四通阀设置,
解决方案:进入显示器的F37将“0”设置转换为“1”,让四通阀通电即可解决。

--------------------------------------------------------------------------------
常见故障七、主机噪音大


检查:安装位置是否呈水平,或风机的轴承故障,液体冷媒进入压缩机引起,压缩机冷冻油不足,
解决方案:调整支架保障水平安装,更换风机轴承,检查膨胀阀是否失效,加入适量冷冻油。

--------------------------------------------------------------------------------
常见故障八:主机突然不转


检查:1、(夏天,高压保护),2、(冬天,化霜功能启动)电压不稳。
解决方案:1、避开最高温时间段工作,设置经济模式运行;主机化霜正常现象,安装时尽量以朝阳的方向位置,检查电源。

--------------------------------------------------------------------------------
常见故障九:显示器显示掉线


检查:主控板与显示器的型号是否一致(采用了控制系统:NA8634、NA8632)
解决方案:更换主控板、显示器匹配的型号,在控制系统新老技术升级交接时,建议不要从别的机组挪用显示器,以防不配套。

--------------------------------------------------------------------------------
常见故障十:显示器不显示


检查:控制器与主机的插头是否连接好;检查主机内主控板小插头是否松动或显示器故障;
解决方案:显示器的插头准确连接,插紧主控板的小插头,或更换同型号的显示器。

--------------------------------------------------------------------------------
常见故障十一:显示频繁漏电保护


检查:进电源线的接地线是否可靠,(或主控板故障)
解决方案:进电源必须安装有可靠的接地线,更换主控板。

--------------------------------------------------------------------------------
常见故障十二:显示器报警


检查:信号线与控制的接头是否松动或接头碰到水,进电源有短路(或主控板故障)。
解决方案:信号线“三芯”插头与主控板“三芯”插座准确连接;温度探头“两芯”插头与“两芯”插座准确连接。

--------------------------------------------------------------------------------
常见故障十三:水箱换热器接头微漏水


检查:外丝铜接头安装吻合是否到位,铜接头喇叭口是否有焊渣颗粒引起的不密封漏水。
解决方案:松开铜接头四个方向微晃动一下再拧紧即可;如仍有滴漏采用布砂四周轻打磨,摆正再拧紧即可。

--------------------------------------------------------------------------------
常见故障十四:水箱冷、热接头漏水


检查:安装连接管件接头时,使用的生料带是否足够;是否有损坏管件。
解决方案:重新使用足够的生料带正确安装,水箱内丝接头管件损坏,更换水箱。

--------------------------------------------------------------------------------
常见故障十五:水箱各接头严重漏


检查:冷水进热水出的水系统安装有问题,内胆被抽瘪
解决方案:更换水箱,冷水进压力不足,热水出禁用增压泵,改进:冷水进使用增压泵功率必须是相符的不能过大;冷水进必须安装单向止回阀。

--------------------------------------------------------------------------------
常见故障十六:显示器显示的水温不高,高温报警,机组不制热


检查:显示器按上限按键5秒查看显示温度,按下限按键5秒查看显示温度,上键温度低下键温度高,即主控板的压缩机制热探头与化霜探头是否错位。
解决方案:将主控板的压缩机制热探头与化霜探头两根探头线插头换位,即可排除故障。

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • 勇者无疆
    勇者无疆 沙发
    没用过,谁有技术资料。谢谢。 marktree9002@163.com
    2014-09-02 10:56:02

    回复 举报
    赞同0
  • x731983704
    x731983704 板凳
    啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
    2014-08-29 13:53:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

供热计量改革中五个常见问题及解决

老住宅供热计量问题。老住宅墙体、门窗保温效果较差,单位面积耗热量指标较高,其供热系统也不满足供热计量的技术要求。若实现供热计量,则用户的耗热量很大,热费支出要大于面积热价采暖费。因此,老住宅实现供热计量必须进行建筑节能改造和供热系统改造,改造费用约为每平米建筑面积300~350元。目前,正研究改造资金落实方案和实施方案。 热量表问题。热量表的更换不需要用户出资。对热量表的计量结果产生质疑时,可到技术监督检测部门检测,检定合格的,检定费由提出方承担;若热量表不合格,则检定费由供热单位承担。由于热量表质量问题导致无法正常计量时,用户计量热费选择下列一种方式进行结算。1.按耗热量定额的90%结算;2.按用户所在建筑物的平均耗热量指标进行结算;3.按用户所在小区的平均耗热量指标进行结算。若由于用户责任造成热量表损坏时,用户的计量热费按耗热量定额的1.3倍进行结算。

回帖成功

经验值 +10