阅读下一篇
类型不同、高度不同防震缝的计算?抗震规范6.1.4 1-3条:防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽。现有如下三种情况:①A、B两栋建筑高度相同,类型不同,A为框架,B为框架-抗震墙,很显然此时应当按A栋建筑求抗震缝。②A、B两栋建筑类型相同,高度不同,A为H1,B为H2,H1<H2,很显然此时应当按A栋建筑求抗震缝。③A、B两栋建筑类型不同,高度不同,A为框架,B为框架-抗震墙,A高度为H1,B高度为H2,H1>H2,那此时的抗震缝应当如何求解呢?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
miller1234
沙发
raincent 发表于 2014-8-21 16:20 阴影部分算至箍筋外侧,Acor算至箍筋内表面 考试及时弄错又不会影响最后答案 !出题人不会这么变态的不尽然 根据标准答案 阴影面积一边是边缘构件外缘 一边是箍筋中心线。 请仔细研读
2014-08-22 08:57:22
赞同0
-
gourmetszy
板凳
raincent 发表于 2014-8-21 16:20 阴影部分算至箍筋外侧,Acor算至箍筋内表面 考试及时弄错又不会影响最后答案 !出题人不会这么变态的有这句话哥也放心了
2014-08-21 16:51:21
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报