土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ 探索者计算基础冲切的问题。

探索者计算基础冲切的问题。

发布于:2014-08-21 15:26:21 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
研究了半天,感觉探索者的算法是错的。请大家多多指教。

问题是关于柱下独立基础冲切问题中冲切面积的计算,探索者给出了以下两个方向的公式,y方向是对的,但是x方向错误非常大,个人觉得应该是((A1-hc/2-ho)*(B1+B2)-(B1-bc/2-ho)2/2-(B2-bc/2-ho)2/2

x方向柱对基础的冲切验算
x冲切面积 Alx=max((A1-hc/2-ho)*(bc+2*ho)-(B1-hc/2-ho)2/2-(B2-bc/2-ho)2/2,(A2-hc/2-ho)*(bc+2*ho)-(B2-hc/2-ho)2/2-(B1-bc/2-ho)2/2
y方向柱对基础的冲切验算
y冲切面积Aly=max((B1-bc/2-ho)*(hc+2*ho)+(B1-bc/2-ho)2,(B2-bc/2-ho)*(hc+2*ho)+(B2-bc/2-ho)2)

我算的是y方向短于x方向的浅基础,例如B=2000,L=2200; 如果计算B=2200,L=2000的情况,探索者的计算是没有问题的。

附件中是我的计算书。请多多指教。