按载流量选择电缆时,电缆的载流量只要大于线路开关的额定电流吗,还是要大于线路...
按载流量选择电缆时,电缆的载流量只要大于线路开关的额定电流吗,还是要大于线路...
按载流量选择电缆时,电缆的载流量只要大于线路开关的额定电流吗,还是要大于线路开关的额定电流的多少倍?
发布于
2014-08-21 15:00:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
cow1500686854027
同求
2017-07-22 09:32:22
来自 PC
评论
举报
qq_1448865243124
举个例子
计算电流 236A
选择YJLV4*150+1*70有问题? 三芯载流量在278A ,参照《GB50217-2007电力工程电缆设计规范》附录表C.0.1-3
选择断路器DZ20-315A,但是电缆小了
反过来依据DZ20-315A,
电缆按照断路器额定电流的1.1倍选择,至少载流量在346A
参照《GB50217-2007电力工程电缆设计规范》附录 表C.0.1-3
电缆选择为YJLV4*240+1*120 ,但是电缆大了
若选择大电缆 确实没问题 只能说明钱太多
再补充一句 计算电流这么小 选个这么大的电缆 还用的着断路器保护电缆吗?
2015-11-30 15:00:30
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
天天的天
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
83
回复
209
粉丝
5
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.85 万条内容 · 2064 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(10 )
计算电流 236A
