土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于小母线,配电装置电源的疑问

关于小母线,配电装置电源的疑问

发布于:2014-08-21 14:44:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在看一些图纸,有一些疑问想问大家:
二次设备柜顶电源,二次设备柜顶小母线电源,二次屏柜交流电源,10KV配电装置柜顶小母线电源,10KV开关柜电源。
对这些电源的区别傻傻分不清楚,想请教大家一下。 @ccc___ @红苹果 @mytheresa @swc5201314

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    二次设备柜顶电源、二次设备柜顶小母线电源、二次屏柜交流电源:
    这里的二次设备应该是成套二次自动化屏,其柜顶一般有交流、直流小母线。交流主要是照明部分,直流主要是装置电源、操作电源(二次屏的操作电源一般主要是35KV及以上的设备操作电源)。

    10KV配电装置柜顶小母线电源:
    10KV开关柜一般柜内也有交直流小母线,交流主要是照明、温湿度控制器及加热器的电源,直流主要是合闸电源、装置电源和操作电源。
    2014-08-27 16:44:27

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    高压开关柜上控制保护所需要的电源,直流由直流屏供电,直流屏中有蓄电池,所以对交流输入的要求放低了。

    同样,二次电源为交流时,通过UPS供电,UPS中也有蓄电池,同样对交流电源输入的要求放低了。

    其他是保护和控制所需的信号了,电流信号取自各电流互感器,电压信号取自电压互感器。

    非电量信号取自各装置的接点。
    2014-08-21 15:45:21

    回复 举报
    赞同0