预应力混凝土管桩水平偏差450mm如何处理
预应力混凝土管桩水平偏差450mm如何处理
本帖最后由 shepherdren 于 2014-8-21 12:17 编辑
预应力混凝土管桩,两桩承台,其中一根桩水平偏差450mm(沿与承台垂直方向),该如何处理?柱底内力标准组合最大值670KN。单桩反力最大值470KN。两层的工业厂房,框架结构,大部分敞开,总高度18m。
发布于
2014-08-21 12:16:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
起名想两宿
学习了。。
2014-08-26 10:33:26
来自 PC
评论
举报
雷文柏
1.分析桩是否已破坏,已破坏下面不要看直接加桩
2.重新计算单桩受力,是否其中一根已超承载力。已超出下面不要看直接加桩
3.重新计算承台配筋
4.承台与柱子中心不重合,采取措施平衡弯矩。地梁?甚至..加桩...