土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 建筑给排水的压力问题

建筑给排水的压力问题

发布于:2014-08-21 11:36:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
初学该排水设计,没有师傅自学,目前就压力问题有一些疑惑:
1、压力分区,市政0.3MPa能供到4、5层,然后向上35m一个分区,这样分对不对?

2、减压措施,特别是减压阀的安装位置与阀后压力的确定,看了不少图纸,大部分是在顶层往下6层(层高2.9m)设置一个减压阀,带着6层左右给水,有时候阀后压力0.1MPa,有时候0.15,带单层给水的阀后0.2MPa,就是不知道怎么确定的加压阀安装在几层和阀后压力怎么确定的。

看了规范,也知道具体的规定,但是不会学以致用啊,减压阀啊减压阀......求各位大神指点啊

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wukonghuandami
    defuyang 发表于 2014-10-22 09:25 1.压力分区很简单,你的市政水压的确很高,能达到0.3Mpa,很不错。剩下就需要加压给水了,剩下35m一个区,没 …感谢指点~~~~
    2014-11-10 08:59:10

    回复 举报
    赞同0
  • defuyang
    defuyang 板凳
    1.压力分区很简单,你的市政水压的确很高,能达到0.3Mpa,很不错。剩下就需要加压给水了,剩下35m一个区,没有问题
    2.减压,就是保证住宅入户压力不大于0.35Mpa,视具体情况分析减压即可,像35m一个区,一般顶层下面7层(22m)后减就差不多了
    2014-10-22 09:25:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 575 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

天津推行供热计量统筹了那几方面

一、领导重视与管理政策并重。 从改革初期天津市就成立了“天津市供热计量工作领导小组”,负责领导全市供热计量实验工作,协调财政、物价、技术监督、环保等部门,共同研究制定有关政策和推动措施等。天津市供热办是供热计量改革工作的主要实施机构,负责研究制定具体的配套政策、实施方案、相关技术标准、工作方法等,对供热计量实验进行组织、指导、监督和总结考核。为保障供热计量改革顺利进行,每年都有重点地制定供热计量试验工作计划方案,明确工作目标、工作内容和进度计划,相继出台并修编了《集中供热住宅计量供热设计规程》、《集中供热住宅计量供热施工质量验收规程》、《低温热水地板辐射供暖技术规程》等天津市地方标准;2005年天津市建委下发《供热计量示范工程技术指导意见》,2008年天津市供热办下发《天津市供热计量材料设备技术要求》、《集中供热住宅计量供热施工质量验收规程》、《关于加强新建商品房准人证供热证明办理程序的通知》,要求新建住宅供热系统实现“单户分环、分室控温、分户计量”。领导重视和管理措施完善,确保了供热计量实现。