土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 这里的导线数是不是标错了啊?大家帮忙看看

这里的导线数是不是标错了啊?大家帮忙看看

发布于:2007-10-11 12:51:11 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
按规范所规定:照明平面图中各段导线用短横线表示,如管内穿三根线,则在直线上加三道小短线,两根线可以省略.编制电气预算就是根据导线根数及其长度计算导线的工程量. 判断各段导线根数的规律,即:
各灯具的开关必须接在相线上,无论几联开关,只送入开关一根相线.从开关出来的电线称为控制线(或称回火),几联开关就有几条控制线,所以几联开关就有(n+1)条导线

但是俺在上面怎么看怎么想好像都觉得不对哦.哪位高手帮忙解释一下..小弟不胜感激!

1192078291907.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wei745839
    wei745839 沙发
    谢谢liewjun
    标7根的是三位单控开关联着一个应急吸顶灯,
    因为是电源进开关再进电灯的,所以我开始猜是火零地+3根控制线
    但这样还是少一根啊.
    - -@!
    2007-10-15 20:02:15

    回复 举报
    赞同0
  • liewjun
    liewjun 板凳
    这里灯具采用带PE线的,所以没标线的默认为三根线。标五根的是L,N,PE,外加两根控制线。四根的为一根控制线。
    标7根的因为图小看不清,没法看出设计者的意图。
    2007-10-14 19:42:14