土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消防管网水力计算

室内消防管网水力计算

发布于:2014-08-21 09:24:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我现在在做一个商业综合楼,进行室内消防管网水力计算的时候遇到了一个问题,请各位前辈帮忙解答:在写设计说明的时候选的室内消防用水量是20L/S,可是我算出来的设计秒流量是42.44L/S,我这个数值是不是算错了?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sky19900907
    sky19900907 沙发
    sky19900907 发表于 2014-8-21 10:59 那我算出来的数值比规范上的20L/S大呢,这是不是不对呢规范上室内消火栓用水量是20L/S,我算出来的数值比规范上的20L/S大呢,这是不是不对呢
    2014-08-21 11:12:21

    回复 举报
    赞同0
  • sky19900907
    sky19900907 板凳
    wangnongqin2013 发表于 2014-8-21 10:43 室内消防用水量包括室内消火栓消防用水量,自喷系统消防用水量等,按规范要求来计算室内消防用水量就可以了 …那我算出来的数值比规范上的20L/S大呢,这是不是不对呢
    2014-08-21 10:59:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于有爆炸危险的甲、乙类厂房应如何设置泄压设施?

请问各位,《建筑设计防火规范》3.6.2对于有爆炸危险的甲、乙类厂房应设置泄压设施。具体实际工程运用当中应该怎么做呢?

回帖成功

经验值 +10