土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于给水支墩的设置,大家共同探讨

关于给水支墩的设置,大家共同探讨

发布于:2014-08-21 00:39:21 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
本帖最后由 silence521314 于 2014-8-21 00:47 编辑

室外给水设计规范 GB50013-2006中关于给水支墩设置规定如下:7.4.4 非整体连接管道在垂直和水平方向转弯处、分叉处、管道端部堵头处,以及管径截面变化处支墩的设置,应根据管径、转弯角度、管道设计内水压力和接口摩擦力,以及管道埋设处的地基和周围土质的物理力学指标等因素计算确定。条文解释如下:7.4.4 关于非整体连接管道支墩设置的规定。非整体连接管道一般指承插式管道(包括整体连接管道设有伸缩节又不能承受管道轴向力的情况)。非整体连接管道在管道的垂直和水平方向转弯点、T型连接段等分叉处、管道端部堵头处,以及管径截面变化处都会产生轴力。埋地管道一般设置支墩支撑,支墩的设计应根据管道设计内水压力、接口磨擦力,以及地基和周围土质的物理力学指标,根据现行国家标准《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332) 规定计算确定。

在给水排水管道工程施工及验收规范中QQ截图20140821004053.png

这是目前找到的关于支墩规范上的规定,下面探讨下问题:

一.关于给水规范上规定需设置支墩的几种情形:

1.非整体连接管,一般也就是指承插管道需要设置支墩,转弯处、分叉处、管道端部堵头处,以及管径截面变化处支墩 ,这点应该是没有异议的 2.整体连接管(在有伸缩节的情况下) 也需设置,这种情况个人理解是指比如钢管,以及非承插连接,比如热熔、电熔连接的塑料管道 在安装阀门时同时设置了伸缩节的情况下需要设置支墩,那么问题就来了,对于第2种情形,对于钢管的转弯处、分叉处、管道端部堵头处,以及管径截面变化处是否需要设置支墩呢?还有假设需要在钢管设有伸缩节的位置设支墩,那应该设置什么样的支墩呢?比如像国标图集10S505上的哪种呢?设在什么位置?管道与伸缩节之间?还是别的地方?再者对比管道施工规范上关于支墩设置的规定,两者关不完全一致,何解?

退一步讲另外还存在一个问题:假设给水规范上关于支墩设置和管道施工规范GB50268-2008上关于塑料管支墩设置的规定都没错的话,那么在管道施工规范4.4和4.5.13条文解释里面又明确了塑料管等柔性管材不能采用砼刚性基础和360度包封的做法,而承插球管和钢管,塑料管又均属柔性管材,再参照国标图集10S505上支墩的做法,这几者之间明显产生了矛盾,到底是哪个规定有误?

以上罗列了很多,总的 一点,就是想弄明白,到底什么情况下需设支墩?还请各位能结合工程实际经验畅所欲言!


QQ截图20140821004053.png

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 永不言弃的古月
    总结一下:不妨站在高纬度去看这个问题,塑料管等柔性管材不能采用刚性支墩原因是管道受压或其他外力后偏移,容易与刚性支墩发生碰撞,易造成管道破损,整体性管道不需要设置支墩,但是刚性管道或者柔性管道通过柔性弯头后易发生便宜,故需设置支墩,可设置柔性支墩
    2022-12-30 17:32:30

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同1
  • 云涛
    云涛 板凳

    说的好,我也纠结了很久!顶一个!说的好,我也纠结了很久!顶一个!

    2020-07-31 11:25:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.57 万条内容 · 793 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

咱们市政给排水的杂志

除了设计图纸外,咱们市政给排水有没有什么杂志可以推荐看一看呢?国内外都可以。

回帖成功

经验值 +10