土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电线载流量-家用220V插线板10A 为什么用0.75平方电线?

关于电线载流量-家用220V插线板10A 为什么用0.75平方电线?

发布于:2014-08-20 22:09:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位老师:
1、家用220V插线板上都标注10A,但是我见过的插线板电线用的都是0.75平方的,不知道为什么会标注10A(0.75平方的电线载流量没有10A).
2、有一次看别人家改造设备,低压柜上一个1250A的塑壳开关,下面带了一个动力柜(动力柜进线是1000A的塑壳),负载为4台110KW电机(恒压供水,变频启动),但是低压柜与动力柜之间的电缆用的是2(3X185+2X95),负责机电改造的经理说电缆绝对够用,不知道他为何这样说(我感觉得用2根240的)

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • rmrmrm
    rmrmrm 沙发
    查数据手册,截面0.75应该没问题 福昕阅读器 - [04DX101-1建筑电气常用数据.pdf (安全)].jpg
    2016-12-14 10:57:14

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1481679049899
    拖线板最大有用1A的
    2016-12-14 09:31:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

亲手航拍光伏电站。此贴必火

给大家分享下。前一段出差拍的。顺便给大家看看双轴。单轴的光伏电站。还有大美青海的盐湖。这是大美青海格尔木市的月牙湖,白色带状的是盐湖。盐湖盐湖方块都是太阳能光伏电站光伏电站光伏电站,上面看一点点。在下面超级大这个叫双轴跟踪光伏电站这个叫单轴跟踪式光伏电站双轴式