土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 6层商场共用排烟系统问题

6层商场共用排烟系统问题

发布于:2014-08-20 15:21:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个超高层综合体,裙楼地上6层商场, 每层左右两边对半2个防火分区。
6层竖向左边1个排烟系统,右边一个排烟系统。共2台风机,一个系统管6个防火分区, 可否这样设置? 排烟风量怎么计算?
谢谢。。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    可以这样设计的,按照最大防烟分区面积的2倍乘以60得到排烟风机的排烟量。
    2014-08-26 05:56:26

    回复 举报
    赞同0
  • rob_su
    rob_su 板凳
    张光仁__水暖 发表于 2014-8-20 17:33 这个简单啊 规范后面有个例题就是教你怎么算的哪个规范, 哪一条,谢谢!
    2014-08-25 09:50:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多