土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 案例分析:高层商住楼建筑给排水设计注意的问题

案例分析:高层商住楼建筑给排水设计注意的问题

发布于:2014-08-20 14:36:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
近年来,随着经济的快速增长,房地产市场繁荣发展,出现了一些高层商住楼,这些高层商住楼往往
是由底部几层商业与上部住宅组成的高层建筑。
  在中科院某26F高层商住楼给排水设计中碰到的一些问题及其解决方法。该商住楼位于兰州市某区,底
部两层为商业用房,3-26F为住宅。

  1. 给水设计
  1.1 用水计量问题
  商住楼设计中常碰到的问题是船脚——商业与住宅难于分清,纠纷不停,为了杜绝此类问题,本设计
在市政接入管处分设住宅用水表及商业用水表,做到不同用场的水分别计量,分别按不同***收费。

  1.2 给水体系设计问题
  二次加压供水方式的选择。在给水设计中,给水体系设计是关键问题。因为市政给水管网压力不高,
本设计中仅能提供底部两层商业用水,上部3-26F住宅则全部需要二次加压供给。通常二次加压方式有三种
  (1)抽水机水箱联合供水;该供水方式供水靠得住,但缺点是该种供水体系需设抽水机吸水箱和屋顶
高位水箱两个水箱,容易产生水质二次污染;另外将水一次提升至屋顶水箱,低区再通过减压阀减压供水
,存在不节能和减压阀因减压比过大,造成减压阀失灵的隐患,而且因屋顶水箱容量较大,增加土建工程
量,且固定的屋顶水箱在地震时存在鞭稍效应,对建筑物***不利。
  (2)地下生活调节水箱通过变频加压设备供水;该供水方式取消了高位水箱,削减了一个水质可能受
到污染的环节,水压稳定,供水靠得住,能降服熬头种供水方式不能满足顶层燃气热水器等对水压的要求
的缺点,几个供水分区的设备可集中放置,利便管理,变频加压设备可配置气压罐及小流量泵,当用水量
较小时,主泵可休眠,可寄托小流量泵或气压罐维持供流水量和压力,可用于市政管网压力较小的情况。
  (3)管网叠压供水设备供水;其优点与第二种相同,不同之处是充分利用市政管网压力。其缺点是调
节水量较少,在市网较永劫间停水时不能满足用水要求。可用于市政管网压力较大,供水量全天大于用水
量的情况,但该方式一般因为会影响其它地方供水,供水方不允许。
  经过经济技术比较,二本设计选用第种供水方式,以较好地满足人们的用水要求。

  1.3 给水体系分区
  根据《建筑给排水设计规范》(GB50015-2003)及《住宅建筑规范》(GB50368-2005)划定,高层
建筑住宅内各分区最低卫生器具配水点处的静水压力不应大于0.35MPa,3~26F住宅分均为3个区,另外从
节水、降噪和使用舒适考虑,每一个分区底部两层户内设支管减压阀。

  1.4 水质防二次污染措施问题
  因为本建筑物住宅部分用水均须二次加压,故防止水质二次污染成为必须解决的问题。
  本设计饮用水箱中水的停留时间为4h,在用水淡季不超过1天;生活饮用水水箱设加锁密闭人孔盖,泵
房设有通风体系。生活用水水箱均采用自洁式装配式不锈钢全封闭卫生水箱;生活饮用水箱上部无污水管
道;水箱的溢流管安装拍门和通气嗓用钢丝网包扎,检修口加盖加锁,防止蚊蝇和小动物进入水箱造成污

染。

  1.5分户水表问题
  根据住房与城乡建设部关于“一户一表,计量出户”的要求和《住宅建筑规范》(GB50368-2005)划
定,水表安装有三种选择方式。熬头种普通水表;优点是水表造价低,施工利便,缺点是不能满足水表出
户的要求,不利于物业管理。第二种IC卡式水表;优点是节约用水,利便物业管理,且施工利便,缺点是
比普通水表造价高。第三种电子远传式水表;优点是使用普通水表,抄表不入户,缺点是需装设电子传感
器,将水表的流量信号转换成脉冲信号,再由电子电路进行放大显示,并由控制器转化为数值记录保存,
故需增设一套弱电体系,而且也不能彻底解决缴费问题。
  经过经济技术比较,本设计选用IC卡式水表,以较好地解决住户与物业之间的缴费矛盾问题。

  二、 排水设计
  2.1 室内空气质量问题
  给排水设计中经常碰到的问题是室内气味难闻,使用中舒适性降低,为了改善室内空气环境,本设计
采用设专用通气立管体系,把管道中的浑浊气体及时排至大气中;平衡管道内正负压,掩护卫生器具水封
。商住楼底部两层的排水管与上部住宅通气立管连接,此问题若处置惩罚不得当,将会影响上层住宅使用。
  另外地漏的设置位置及形式也是应该注意的问题。根据《建筑给排水设计规范》(GB50015-2003)划
定,地漏应优先选用直通式地漏,下设存水弯,且地漏应设在靠近溅水的卫生器具附近,快速排除地面积
水,且能使存水弯的水封得以经常增补水量,防止因水封干枯而返臭,影响正常使用。

  2.2 排水横支管安装及检修问题
  排水横支管的安装方式有三种。熬头种:横支管敷设在下层顶板下。优点是利便检修,缺点是管道维
修时影响下层用户。第二种:横支管敷设在本层结构下沉层内,以焦渣或混凝土陶粒填充。优点是管道维
修时不影响下层住户,缺点是管道维修时需粉碎本层地面结构,实际操作困难,经济性差。第三种:在卫
生间内做假墙隐蔽管道。优点是检修利便且不影响下层住户,缺点是需做假墙包裹管道,占用卫生间有效
面积。
  经过经济技术比较,本设计选用第二种供水方式,以较好地满足人们的使用要求。

  2.3 其它。
  2.3.1 给排水管材及敷设问题
  (1)给排水管材选用在设计中也是一个重要的问题。考虑到本工程位于兰州市及甲方的经济承受能力
,本设计给水立管选用表里涂PE钢塑复合管,排水管选用柔性排水铸铁管。
  (2)住户内给水立管应尽量与排水立管布置在卫生间同一个部位,住户装修时仅需装修一个角部,利
便美不雅,节约造价。

   2.3.2 户内给水问题
  现在人们为了使用利便,常设有主、次卫生间,另外还有厨房用水,导致用水点分散,若户内采用埋
地敷设给水管,通常给水管径较小,为使户内配水均匀,本设计采用分水器进行分支,而且户内某个用水
点需检修时也不会影响其它洁具的正常使用,利便,实用。

  3. 小结
  总之,给排水设计的最基本要求是有水可用,用水利便、舒适、下水能得到及时排除。