土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 商铺如何设置室内消火栓
纯商店,二层,局部有三层,每隔间面积最大不会超过200平方,但体积大于5000,室内消火栓如何设置比较合理,如果每间都设2个,那上下两层就是四个,甲方肯定会认为太多了,这样感觉也不是很合理,我想请教一下各位,谢谢!

全部回答(3 )

  • beiguanzhuyi
    你也可以一层消火栓放在室外外墙上,一层梁底设置横干管,二层由一层横干管上引出保证二层,三层局部由二层消火栓升上去,在三层梁底成环,也只能这样处理一下 解决消火栓过多的问题~三层的这样的就采用市政压力就可以了~
    2014-08-21 09:51:21 来自 PC 评论 举报
  • 云飘飘
    不是商业网点,只能每个商店满足两只水柱到达室内任何一点。
    2014-08-21 06:00:21 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10